I04: Protection incendie constructif

FAQ au sujet I Protection incendie constructif

Peut-on garantir le bon fonctionnement du faîte basculant si les poutres deviennent d'abord plus longues en raison de la température plus élevée ?

Aux Pays-Bas, de nombreux bâtiments industriels sont équipés de cames basculantes en cas de séparation coupe-feu. Selon la littérature, le faîte basculant doit commencer à fonctionner lorsque les poutres d'acier s'affaissent en raison de la charge calorifique. En réalité, plus la température est élevée, plus les poutres seront longues, plus elles s'affaisseront. Est-il possible de garantir le bon fonctionnement de la came basculante ?

Malgré les nombreuses utilisations, le fonctionnement de l'arête de basculement n'a jamais fait l'objet d'une analyse expérimentale. Il s'agit d'une analyse qualitative dans laquelle l'opération peut s'avérer plausible, mais ne peut être garantie (ainsi que de nombreux autres aspects en cas d'incendie). Lors d'un incendie, les poutres d'acier se dilatent d'abord (une poutre de 25 m s'allonge de 60 mm à 200 °C), après quoi la poutre se plie assez rapidement. Le module d'élasticité de l'acier diminue à partir de 100 °C. S'il y a suffisamment d'espace entre l'extrémité de la poutre et le mur, aucun problème n'est à prévoir. S'il y a peu de jeu, la structure commencera à se mettre en place, mais après cela, la poutre tombera quand même de la crête en pliant la poutre. L'allongement de la poutre n'empêchera donc pas la came d'inclinaison de fonctionner correctement. Si la poutre de l'autre côté (façade) peut se déformer librement, il n'est bien sûr pas nécessaire de laisser un espace libre dans le détail de l'arête basculante du mur. Il en va de même si les forces peuvent être absorbées du côté froid du mur en empêchant la dilatation.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 233 (juin 2013).

Quelle est la charge du vent dans un bâtiment cloisonné avec des murs coupe-feu ?

Quelles sont les charges de vent à prendre en compte sur les parties du bâtiment qui sont construites l'une contre l'autre, par exemple si un bâtiment a été cloisonné avec des murs coupe-feu ?

Si un bâtiment est compartimenté pour des raisons de sécurité incendie, les différents compartiments peuvent néanmoins être considérés comme un seul bâtiment. Si un compartiment s'est effondré après un incendie, la construction restante doit être évaluée pour déterminer si elle peut résister à la charge normale du vent. Si deux bâtiments distincts sont construits l'un contre l'autre, ils doivent également être considérés comme des bâtiments distincts aux fins de la charge due au vent.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 134 (février 1997).

Est-ce qu'une connexion avec des fondoirs chauds est fiable ? Où sont-ils à vendre ?

Un cahier de charge pour un hall indique qu'au point de raccordement avec un mur résistant au feu dans la construction métallique, il faut utiliser des boulons de fusion. Est-ce une connexion fiable ? Et où sont ces creusets à vendre ?

Les boulons de cisaillement (aussi appelés boulons coupe-feu ou boulons de cisaillement) ont pour but de faire perdre au joint sa fonction de liaison à haute température. Une application bien connue est le camion-citerne en plastique pour les murs coupe-feu. Cette ancre relie le mur à la structure d'acier (des deux côtés du mur), mais perd sa résistance en cas d'incendie. Lorsque la construction métallique échoue du côté feu, la construction métallique de l'autre côté (froid) continue à soutenir le mur.

Cependant, les colombages ayant un comportement de construction fiable (à température ambiante ainsi qu'en cas d'incendie) pour les joints d'une construction métallique ne sont pas disponibles. La comparaison avec les camions-citernes en fusion dans les parois coupe-feu (où seules des forces d'appui limitées doivent être transférées) n'est pas valable. Il y a des boulons en plastique dans des diamètres très limités de polyamide PA 6.6. Cependant, ces boulons ne sont pas adaptés à la transmission fiable des forces dans les cas de charge normale. Le découplage souhaité des éléments de construction en cas d'incendie doit donc être résolu au moyen d'un faîte intelligent (Bouwen met Staal 139, 150 et 153) ou en appliquant et absorbant les forces dans le compartiment froid (Bouwen met Staal 158).

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 169 (décembre 2002).