J02: Revêtement organique

FAQ au sujet J Revêtement organique

Quelle conservation est nécessaire pour un hall de transbordement d'ordures ménagères, en situation extérieure ?

Un hall de transbordement pour les déchets ménagers est équipé d'une construction en acier galvanisé à chaud. Il existe une situation extérieure où la construction métallique peut également être chargée de substances agressives provenant des ordures ménagères. Quel est le minimum de conservation requis dans cette situation ?

Pour la détermination de la conservation minimale, la structure peut être classée dans une classe climatique selon NEN-EN-EN-ISO 12944-2. Les classes climatiques font la distinction entre les situations extérieures et intérieures. Une structure pour un hall de transbordement peut être classée dans la classe C5-I pour les situations externes, voir tableau. La construction peut être préservée de manière adéquate en utilisant un revêtement en poudre ou un système de peinture par voie humide en plus de la galvanisation. Vous trouverez de plus amples informations dans la publication gratuite 'Poeder & Natlak op Zink' de Zinkinfo Benelux, www.zinkinfobenelux.com.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 244 (avril 2015).

Est-il suffisant que les colonnes d'un hangar ouvert ne soient que sablées et couvertes de minium ?

Les colonnes d'acier d'un hangar ouvert se trouvent dans un environnement sec (au-dessus du niveau du sol). Est-il suffisant que les colonnes soient seulement sablées et couvertes de minium, ou ont-elles besoin d'un traitement supplémentaire ?

S'il n'y a que des exigences en matière de protection contre la corrosion, une seule couche de primer suffit. La condition est que les colonnes restent sèches et peuvent être inspectées. En cas de corrosion légère après des années, une nouvelle couche d'apprêt peut toujours être appliquée.

---

Le helpdesk de Bouwen met Staal a déjà répondu à cette question (décembre 2009).