Est-ce qu'une partie de la charge horizontale dans le toit peut être absorbée par le contreventement en plus de la finition du disque ?

Le toit d'un hall industriel est constitué de plaques de toiture en acier qui sont vissées directement sur les fermes de toit en dessous. En tant que disque horizontal, la tôle de toiture est capable d'absorber environ la moitié de la charge horizontale. Puis-je faire absorber l'autre moitié de la charge horizontale par un bracelet à vent (réduit) ?

Non. Les joints vissés des tôles de toiture à la structure d'acier sont généralement rigides, car ils ont une faible capacité de flexion. Lorsque le hall est chargé par le vent, par exemple, les plaques de toit rigides prennent d'abord la charge jusqu'à 50% par exemple. Les contreventements ne sont généralement pas encore chargés et sont encore libres de tension en raison du dégagement des trous dans les boulons. Les contreventements n'absorbent la charge que lorsque la structure a subi une certaine déformation. A ce moment, les connexions des plaques de toiture à la construction métallique se sont déjà effondrées et le contreventement doit encore absorber toute la charge de vent.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 189 (avril 2006).