Zum Hauptinhalt springen

I06: Revêtement intumescente

FAQ au sujet I Revêtement intumescente

Peut-on ajouter la résistance au feu d'un remplissage de béton de 60 minutes à un revêtement ignifuge de 60 minutes ?

Est-il permis d'augmenter la résistance au feu d'un poteau tubulaire en acier rempli de béton (60 minutes) à 120 minutes en appliquant des revêtements ignifuges (60 minutes) autour du poteau ?

Non, il n'est pas possible d'additionner la résistance au feu. La résistance au feu totale n'est pas la somme de 60+60 mais moins. Si, après 60 minutes, le revêtement résistant au feu est " travaillé ", la température dans la colonne sera si élevée qu'il ne sera pas possible d'atteindre une résistance au feu supplémentaire de 60 minutes à la suite du remplissage du béton. Il n'existe pas non plus de méthodes de calcul connues pour déterminer la résistance au feu dans une combinaison de deux méthodes.

---

Le helpdesk de Bouwen met Staal a déjà répondu à cette question (juillet 2010) .

Les poutres de tête, qui assurent la stabilité au basculement des poutres, doivent-elles être résistantes au feu ?

Dans une construction de toit, les poutres de toit en acier sont soutenues contre le basculement par un certain nombre de poutres de liaison. Ces poutres de toiture doivent avoir une résistance au feu de 60 minutes. Les poutres de tête doivent-elles être résistantes au feu pendant 60 minutes ?

En principe, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Si les poutres de tête ne sont pas recouvertes d'un revêtement ignifuge, l'effet de soutien est supprimé dès le début de l'incendie et les poutres de toit sont plus susceptibles de s'effondrer. Toutefois, il est permis d'inclure l'effet des supports de basculement manquants (en cas d'incendie) dans le calcul de l'incendie. Dans ce dernier cas, le facteur de charge doit être basé sur la charge calorifique et sur la charge maximale de basculement absorbable de la poutre non supportée à température ambiante (20 °C). Cette considération conduit à une capacité de charge plus élevée de la poutre de toit et donc à une température critique de l'acier plus basse. Par conséquent, une plus grande épaisseur de revêtement des poutres de toiture sera nécessaire. Cependant, ces coûts supplémentaires pour un revêtement plus coûteux sont susceptibles d'être bien inférieurs aux coûts de couverture des poutres de tête.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 166 (juin 2002).

Pourquoi les plaques de plâtre renforcées de fibres de verre sont-elles incluses dans Brawesta et pourquoi pas les plaques de plâtre simples ?

Dans une construction en acier, je veux recouvrir un certain nombre de poutres et de colonnes avec des panneaux de placoplâtre ordinaires pour la résistance au feu. Je voulais calculer l'épaisseur requise de ces plaques avec Brawesta. Cependant, ce programme informatique ne connaît pas la plaque de plâtre, mais il connaît la plaque de plâtre renforcée de fibres de verre. Quelle en est la raison ?

Une structure en acier peut être protégée contre le feu par l'application d'un revêtement ignifuge. Le but de ce revêtement est de ralentir le chauffage de la structure d'acier derrière afin d'obtenir, par exemple, une résistance au feu de 60 minutes. Pour remplir cette fonction, le matériau de couverture doit répondre à un certain nombre d'exigences. Entre autres choses, le matériau de revêtement doit être incombustible et rester intact pendant l'incendie. Une autre exigence est que le matériau de revêtement doit pouvoir suivre la déformation de la structure en acier lors d'un incendie. Ce critère de déflexion empêche le matériau de couverture de se déchirer prématurément ou de se libérer. Cette propriété doit être évaluée dans le cadre d'un essai au feu.

Les plaques de plâtre ordinaires ne répondent pas à toutes les exigences fixées pour le matériau de revêtement. En particulier, la non-combustibilité et l'intégrité ne sont pas respectées. Pour cette raison, la plaque de plâtre n'est pas incluse dans Brawesta, alors que la plaque de plâtre renforcée de fibres de verre l'est.

Pour les éléments non porteurs, tels que les cloisons en métal-stud, la plaque de plâtre standard peut être utilisée pour la résistance au feu. Dans ces situations, le critère de la fonction de séparation (fumée, chaleur) est particulièrement important. Pour cette application, l'art. 8.5.2 de la norme NEN 6073 contient une formule simple pour déterminer le temps de combustion des plaques de plâtre. Les fabricants peuvent également fournir ces informations.

Cependant, si un mur à montants métalliques doit protéger une structure porteuse en acier contre le feu, ce mur doit toujours rester intact et une autre plaque de plâtre renforcée de fibres de verre doit être utilisée.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 181 (décembre 2004).