H09: Assemblage colonne-socle

FAQ au sujet H Assemblage colonne-socle

N'y a-t-il pas besoin d'une interaction entre la force de traction et la force de cisaillement au niveau des ancrages ?

La stabilité d'un hall industriel est assurée par le contreventement de la façade et du toit. Les colonnes qui se raccordent au contreventement sont soumises à une charge de traction. Cela signifie que les ancrages dans les assemblages des plaques de base des poteaux sont soumis à des charges de traction en plus du cisaillement. Tant dans le rapport NEN-EN 1993-1-8 que dans le rapport CUR/BMS 10, je ne vois pas que la force de traction réduit la capacité de cisaillement de l'ancrage. Est-il vrai qu'il n'y a pas d'interaction entre la force de traction et la force de cisaillement ?

Pour l'essai des boulons normaux, le tableau 3.4 de la norme NEN-EN 1993-1-8 comprend une formule pour l'interaction de la force normale et de la force de cisaillement. Cependant, cette formule ne s'applique qu'aux boulons dans un joint normal (acier-acier) et non aux ancrages dans un joint de base de colonne. Lors de l'essai de résistance au cisaillement de l'ancrage, une force de traction dans le boulon égale à la résistance à l'écoulement est prise en compte, voir la formule 6.2.2 de l'art. 6.2.2 (7) de la norme NEN-EN 1993-1-8. La contrainte de traction réelle qui se produit n'est donc pas pertinente. Cette méthode de calcul est basée sur des tests effectués à l'Université de Technologie de Delft. Ces règles de calcul de l'Eurocode sont identiques aux règles de calcul de la série TGB. L'explication de la règle de calcul est incluse dans la norme NEN 6772 mais pas dans la norme NEN-EN 1993-1-8. Dans le cas des assemblages des plaques de base des poteaux, il suffit donc d'effectuer uniquement les contrôles individuels de traction et de cisaillement.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 233 (juin 2013).

Est-il permis de meuler les boulons d'ancrage au-dessus des écrous après avoir placé la structure d'acier ?

Est-il permis de meuler les boulons d'ancrage au-dessus des écrous après l'installation complète et le réglage d'une construction en acier ? La longueur requise des boulons d'ancrage est-elle décrite dans une norme ?

La norme NEN-EN 1090-2 stipule à l'art. 8.2.2.2 que la tige du boulon doit dépasser de l'écrou après serrage. Pour les boulons non étirés, le pas du fil doit être dégagé au moins une fois (à l'exclusion du bec du fil). Lors de l'utilisation de boulons précontraints, au moins quatre fois le pas du fil doit être laissé libre (à l'exclusion du bec du fil). Dans la pratique, le boulon devra être poussé à travers l'écrou d'au moins quelques millimètres pour éviter des problèmes lors du serrage de l'écrou.

---

Le helpdesk de Bouwen met Staal a déjà répondu à cette question (janvier 2009) .

Quelle est la longueur d'ancrage d'une tige filetée ?

Le raccordement d'une plaque de base de poteau pour un hall est réalisé selon les spécifications avec quatre ancrages de crochet à tige filetée de classe de résistance 4.6. La résistance des ancrages est réglée dans la norme NEN-EN 1993-1-8, art. 6.2.6.12. Pour la détermination de la longueur d'ancrage de l'ancre à crochet, il est fait référence à la norme NEN-EN 1992-1-1-1-1. NEN-EN 1992-1-1-1, l'art. 8.4.2 fournit une formule (8.2) pour l'attache détachable, qui peut ensuite être utilisée pour calculer la longueur d'ancrage requise avec l'art. 8.4.3 et l'art. 8.4.4. La formule (8.2) n'est valable que pour les barres nervurées. Quelle est la longueur d'ancrage d'une tige filetée ?

Une tige filetée doit être considérée comme une tige lisse lorsqu'elle est ancrée dans le béton. La norme NEN-EN 1992-1-1-1 indique uniquement comment déterminer la longueur d'ancrage de l'acier d'armature nervuré. Pour les ancrages en acier lisse (et les tiges filetées) qui sont ancrés par fixation, il est pratique courante de calculer la longueur d'ancrage comme si la tige était nervurée, puis le résultat est multiplié par un facteur de 2, voir Connexions de la plaque de base de la colonne, art. 5.B1(9). De plus, dans le cas des ancres à crochets, la partie de l'ancre après le coude ne peut être incluse dans la longueur d'ancrage que sous certaines conditions. De plus, pour les ancres à crochets, la longueur de l'ancre peut être multipliée par un facteur de 1 = 0,7 (capot d'ancre > 3d) et 2 = 0,7 (capot d'ancre > 5d). Ici d est le diamètre de l'ancre. Voir également le tableau 8.2 de la norme NEN-EN 1992-1-1. Vous trouverez de plus amples informations sur les connexions des plaques de base des colonnes dans les connexions des plaques de base des colonnes (rapport CUR/BMS 10).

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 216 (août 2010).

Une plaque d'acier doit être soudée à un poteau tubulaire à paroi mince rempli de béton. Est-ce possible ?

Une plaque d'acier (t = 8 mm) d'un diamètre de col de 4 mm doit être soudée à une colonne tubulaire remplie de béton (323,9x5,6 mm). Est-ce possible sans problème ?

En général, il faut faire preuve de prudence lorsqu'on soude un matériau mince. Lorsque les tuyaux et les plaques sont fabriqués en S235, aucun problème n'est à prévoir avec ces épaisseurs de matériau. Aucune autre mesure ou mesure supplémentaire n'est nécessaire par rapport aux précautions normales de soudage sur le lieu de travail. Cependant, il est important de vérifier si la taille de la soudure est proportionnelle à la taille de la charge sur la colonne. Souder une petite bande est très différent de souder des tôles lourdes qui ont aussi une fonction constructive. Il est alors concevable que dans certains cas, la colonne ait besoin d'être soulagée pendant le soudage.

Pendant le soudage, la résistance de la colonne devient localement très faible (le matériau fond), ce qui pourrait théoriquement causer un problème. Il peut être possible de souder moins rapidement avec une faible intensité de courant, de sorte que l'apport de chaleur est également plus faible, mais il y a un risque que la qualité de la soudure soit également plus faible. Un faible apport de chaleur entraîne également un taux de refroidissement élevé, ce qui peut entraîner un durcissement (excessif). La structure dure et fragile qui en résulte peut entraîner des fissures. A terme, la température requise pour le soudage (température de fusion de l'acier) devra être atteinte.

Cependant, on sait peu de choses sur l'influence du soudage sur le béton derrière lui dans la colonne de tuyauterie. Localement, la dilatation de l'acier peut créer un petit espace, ce qui peut entraîner le détachement d'un morceau de béton en raison des tensions thermiques. Cependant, cela n'a aucun effet sur la résistance au feu de la colonne.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 204 (octobre 2008).

Est-il obligatoire aux Pays-Bas d'utiliser des rondelles dans un assemblage boulonné ?

La nécessité absolue de rondelles (également appelées rondelles) dépend de la connexion. Les rondelles inférieures doivent toujours être utilisées dans un raccord précontraint. L'article 8.2.4 de la norme NEN-EN 1090-2 stipule que lors de l'utilisation de boulons non précontraints dans des trous ronds normaux, aucune rondelle n'est généralement nécessaire. (Il s'agit de grands trous ronds !) Gardez à l'esprit, cependant, que les rondelles peuvent empêcher les dommages locaux aux couches de peinture, en particulier avec de grandes épaisseurs de couche de peinture. En outre, des rondelles chanfreinées sont nécessaires pour les surfaces d'appui inclinées, telles que les brides des profilés UNP et INP. Les repose-pieds sont généralement utilisés pour faire des trous surdimensionnés ou des trous oblongs. Dans ce cas, des rondelles sont toujours nécessaires.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 200 (février 2008).

La norme NEN 6772, art. 11.7.2.3 s'applique-t-elle également à une ancre à crochet en acier rond S235 avec fil coupé ?

Selon les spécifications, les bases de poteaux doivent être ancrées dans le béton à l'aide d'un crochet d'ancrage. L'ancre est faite d'acier rond S235 avec un fil coupé attaché. La norme NEN 6772, art. 11.7.2.3, s'applique-t-elle également à une telle ancre ?

Les crochets d'ancrage sont fournis de série dans la classe de résistance 4.6. Mais ils sont souvent fabriqués, par exemple, en acier rond S235 avec un fil coupé. La différence de qualité de l'acier est peu significative pour déterminer la longueur d'ancrage, puisque la valeur de calcul de la limite d'élasticité est pratiquement la même : 235 N/mm2 par rapport à 240 N/mm2. La différence la plus importante se produit lors de la détermination de la résistance de l'ancrage, car la différence dans la valeur de calcul de la résistance à la traction est beaucoup plus grande : 360 N/mm2 par rapport à 400 N/mm2. De plus, les propriétés mécaniques du S235 ne sont pas conformes à la norme NEN 6770, art. 7.2.1.1. Cependant, comme la ténacité et le comportement ductile du S235 est très similaire à celui du 4.6, l'utilisation du NEN 6772, art. 11.7.2.3, est bien défendable. Toutefois, un facteur de réduction de br = 0,375 et gM = 1,25 doit être pris en compte.

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 137 (août 1997).

Les ancrages 8.8 peuvent-ils être soudés à la plaque de base de la colonne ?

Lorsqu'un poteau en acier est placé sur une fondation en béton, il s'avère que les ancrages 8.8 sont un peu trop courts pour être vissés sur un écrou. Alternativement, puis-je souder les ancrages sur le dessus de la plaque de base de la colonne ?

Il vaut mieux ne pas le faire. Les chevilles 8.8 sont toujours en acier formé à froid et en général, il faut être extrêmement prudent lors du soudage sur ce matériau. Le formage à froid augmente la résistance à la traction, tandis que la ténacité de l'acier diminue. En ajoutant de la chaleur localement (par exemple par soudage), l'effet du formage à froid est annulé, ce qui entraîne une perte de résistance élevée du matériau. Il n'est pas possible de spécifier une limite inférieure pour la résistance de l'ancrage. Alors ne soudez pas !

---

Cette question a déjà été publiée dans la section Questions & Answers de Bouwen met Staal 188 (février 2006).